土暖气的进回水管可以并排装吗?请看图,另外可以水平装吗?还是一定要有坡度?
我房子140平,进回水管50的,支管32的,炉子是老万1.8万大卡的。
因为是老房子,改造安装土暖气,如果能并排走管将极大的省事,少破坏原有装修、墙面、地砖等!请各位老大帮帮忙出出主意! 无标题.jpg

无标题.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 北京仿真茅草
    看这个安装图,
    20081010235.jpg 20081010235.jpg 20081010235.jpg
    2012-01-26 23:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • laoweixiugong
    laoweixiugong 板凳
    根据你的需求,建议采用下图:
    20100114_2f7471895c59c6db8fbeeJ0uj4NAPYQB_jpg_thumb.jpg

    还有:
    140平方米,就算单层面积,两层不过280平方米。管径选的太大了。
    主管1寸(25)够用,最大1寸2(32),支管用6分(20)。
    循环泵应在门管上。
    水箱一定要有。

    另外,注意主管坡度,3‰~6‰,抬头走。