土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 几个供大家讨论的问题

几个供大家讨论的问题

发布于:2010-01-13 15:02:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.《民规》13.8.5条第2点中指出“疏散照明平时宜处于点亮状态”,这里面的“疏散照明”到底是指“疏散指示标志灯”还是“疏散指示标志灯和疏散通道照明”。如果两者都指那么“疏散通道照明”的常亮是否造成了电能的浪费和灯具寿命的减少。
2.《高层民用建筑设计防火规范》第9.2.5条规定“应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩”。我们平常用的“双头牛眼灯和疏散指示灯”可以满足规范要求,而灯具厂家提供的直管荧光灯、筒灯等灯具是否也能满足规范要求,如何在灯具产品样本中识别其是否满足要求,如果不满足要求是否需要设计人员要求施工人员做专门处理。
3.民规附录A中将“地市级办公建筑中主要办公室……照明用电。”和“高层建筑中的走道照明”列为二级(或一级)负荷。这类设备一般属于非消防用电,该如何为它们供电?是从应急照明箱中引单独回路合适?还是另外设一个能提供双电源的照明箱(这样每层可能出现三个配电箱即普通照明箱,应急照明箱和普通的二级(或一级)照明用电箱,这样是否合适)。
4.火灾时应急照明的强制点亮是所有应急照明灯(包括备用照明)还是只要将“疏散通道照明”点亮就可以了。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gdx8785
    gdx8785 沙发


    "另外,关于照明在《高规》里还有一个高效的地方"......................呵呵,不是搞笑,是在打瞌睡呢.
    2010-01-14 14:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    1、指 疏散诱导指示和安全出口标志灯
    2、关于应急照明灯应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩的这条规定,这个有争议。对于高层建筑,设计单位为了能过审图关一般一般都套用这个规定,但现实是市场上符合此规定的兼具功能照明的配套产品很少,诸如荧光灯盘就很难找到,而在建设工程消防审查意见书上,消防部门对于应急照明所套用的规范是GB17945-2000。《高规》的这个规定在具体实施中很难得到落实;另外,关于照明在《高规》里还有一个高效的地方,《建筑照明设计标准GB 50034—2004》为现行国家标准,自2004年12月1日起实施,原《工业企业照明设计标准》(GB 50034—92)和《民用照明设计标准》(GBJ 133—90)同时废止,而《高规》9.2.2(条文说明) 本条是对原条文的修改.......................
    二、本条规定的照度主要是参照现行的国家标准《工业企业照明设计标准》有关规定提出的
    .........................................
    其有关数值见表22。表22中数值引自《工业企业照明设计标准》。......
    2010-01-14 14:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下建筑过渡照明的问题

请教各位,在设计地下停车场的时候,是否要考虑过渡照明的问题,审图是否审这一条啊?我第一次做地下停车场,参考CECS45 92地下建筑照明设计标准CECS45 92, 上面提到了 过渡照明的重要性,但是看后面附表例题,没有看懂,上面的那个亮度-时间曲线是怎样看的?

回帖成功

经验值 +10