土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS如何配电?
UPS如何配电?大家讨论下。

全部回答(8 )

  • lingxuct
    400KVAUPS额定电流应该是608A,出口选600A开关没问题(下级有故障时,跳得越快越好)。
    2010-01-14 09:45:14 来自 PC 评论 举报
  • 余叁
    我们有个项目400kVA UPS上下口开关都是800A。UPS正常情况下80%出力,过载150%情况下保证1分钟不停电。选开关得考虑过载能力。我也在琢磨800怎么选来的。
    2010-01-14 09:21:14 来自 PC 评论 举报
加载更多