SUS304不锈钢管道氩弧焊(未充氩保护),壁厚3--4mm,焊接完成后水压试验0.6MPa合格无降压无渗漏,临时水使用约两个月时间(压力约0.3MPa),现在系统调试工作压力为0.4MPa,大量焊缝产生渗漏,经化学成分分析,母材化学成分合格,由于原使用的焊丝现在没有了,对焊缝取样进行化学成分分析结果为---C=0.07,Si=0.38,Mn=11.74,P=0.03,S=0.001,Cr=13.05,Ni=2.64。请问此化验结果可以说明焊丝材质有问题吗?并请高手分析焊缝渗漏原因?谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ygf19817300
    ygf19817300 沙发
    首先应该去权威部门对管材,焊丝,自来水做检测,根据我的经验,你所说的焊口渗漏情况,应该是焊口内部开始发生晶析现象,焊接部位呈严重的腐蚀状,泥状物。一我认为是焊丝材质不达标,是便宜货,二自来水中游离氯偏高,两种原因造成焊口腐蚀现象。我以前在上海地区的一个项目也出现这种情况,当时我们是做了充氩保护的。
    2010-03-23 14:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • 空01
    空01 板凳
    SUS304不锈钢管道氩弧焊(未充氩保护),这个还能叫氩弧焊吗!?焊接工艺有问题,焊丝材质什么应该问题不大,C,S这二个值也汪高,主要是接工艺不对:victory:
    2010-02-19 17:07:19