土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 大家帮我看看这个线路备自投什么安装比较好?

大家帮我看看这个线路备自投什么安装比较好?

发布于:2010-01-13 10:13:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们这有一个110KV变电站,两条110KV线路进线,一条线路是微机保护,一条线路是上个世纪80年代的继电保护.局长也没去了解就要安线路备自投.

因为今年计划继电保护的那条线路也要技改,改为微机保护,如果先做加装备自投,到时还要再改一次线,很麻烦。我自己想是等到线路保护技改后再装备自投较好些?

另外请问大家,如果现在先回装备自投在两种保护的线路控制方式中会有什么保护不配合的问题。

大家还有什么其它建议。

[ 本帖最后由 gzcd2002 于 2010-1-13 16:49 编辑 ]

主接线方式.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • tingquanshanren
    两台主变靠一条进线供电,供电可靠性确实有点让人担心,局长大人要让加装备自投是有道理的。
    窃以为,如果这两条进线对侧都是电源,最好的办法是将主接线改成单母分段接线(要增加一个断路器,但便于以后扩线路和变压器)或内桥接线(比现在还省一个开关),2条进线和变压器改成分列运行,相互暗备用。
    如果不该主接线,2条进线有不能并列运行,只能采用一主一备的明备用方式了。
    备自投装置的动作原理和接线相对比较简单,并且在楼主的变电站中只采用单向的自投,并有采用可互为备用的双向自投和自退(反向恢复)功能。
    备自投一般要接入:
    1、母线电压
    2、工作电源的进线电流(怕PT断线时备自投误启动,这时会有负荷电流)
    3、备用电源的电压(备用电源有电压时才能投,否则等工作电源恢复)
    4、工作电源断路器的常开辅助接点(用于备自投装置的充电准备)和常闭辅助接点(用于在备投动作时判断断路器已跳开,防止两个断路器都合上而对失电的工作电源线路倒送电)
    5、母线保护的动作接点和电源线路无反向的后备保护的动作接点(用来闭锁备自投,防止母线故障跳开进行开关时备自投动作,将备用电源合于故障母线)
    6、手跳或远动装置跳开进行开关的命令辅助接点(用来闭锁备自投,防止需要拉开进线变电站停电时备自投动作)
    7、其他需要闭锁备自投的命令接点(如调度的切负荷命令等)
    8、闭锁备自投的命令还与自投装置的工作方式有关,如果是进行开关跳开导致的失电都不需要备自投的,可不引进闭锁接点,将备自投装置整定为快速放电方式即可;如果不管什么发生导致的母线失压,除了几种规定的情形外都要备自投做好自投准备,则要引进则几种规定情形的闭锁备自投接点,并将备自投整定为慢速放电方式。
    不知对楼主有无帮助。
    2010-03-01 15:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • gcj-1969
    gcj-1969 板凳
    现在的备自投微机装置都具备线路保护功能,继电保护线路的保护可以用备自投微机装置替代。
    2010-02-10 23:15:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于沟通三跳的问题?

想问一下,沟通三跳在什么时候用?谢谢

回帖成功

经验值 +10