正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(25 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 454 人订阅
阅读下一篇
想问一下,沟通三跳在什么时候用?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句窃以为,如果这两条进线对侧都是电源,最好的办法是将主接线改成单母分段接线(要增加一个断路器,但便于以后扩线路和变压器)或内桥接线(比现在还省一个开关),2条进线和变压器改成分列运行,相互暗备用。
如果不该主接线,2条进线有不能并列运行,只能采用一主一备的明备用方式了。
备自投装置的动作原理和接线相对比较简单,并且在楼主的变电站中只采用单向的自投,并有采用可互为备用的双向自投和自退(反向恢复)功能。
备自投一般要接入:
1、母线电压
2、工作电源的进线电流(怕PT断线时备自投误启动,这时会有负荷电流)
3、备用电源的电压(备用电源有电压时才能投,否则等工作电源恢复)
4、工作电源断路器的常开辅助接点(用于备自投装置的充电准备)和常闭辅助接点(用于在备投动作时判断断路器已跳开,防止两个断路器都合上而对失电的工作电源线路倒送电)
5、母线保护的动作接点和电源线路无反向的后备保护的动作接点(用来闭锁备自投,防止母线故障跳开进行开关时备自投动作,将备用电源合于故障母线)
6、手跳或远动装置跳开进行开关的命令辅助接点(用来闭锁备自投,防止需要拉开进线变电站停电时备自投动作)
7、其他需要闭锁备自投的命令接点(如调度的切负荷命令等)
8、闭锁备自投的命令还与自投装置的工作方式有关,如果是进行开关跳开导致的失电都不需要备自投的,可不引进闭锁接点,将备自投装置整定为快速放电方式即可;如果不管什么发生导致的母线失压,除了几种规定的情形外都要备自投做好自投准备,则要引进则几种规定情形的闭锁备自投接点,并将备自投整定为慢速放电方式。
不知对楼主有无帮助。
回复 举报
回复 举报