土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 我工地处理柱筋偏位的方法

我工地处理柱筋偏位的方法

发布于:2010-01-13 00:48:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
将偏位的钢筋打弯,还用上火烤,不知道你们工地遇到这样的情况是怎么处理的?

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:36 编辑 ]

4372672_7001872_1_828.jpg


4372672_7001873_2_555.jpg

全部回复(84 )

只看楼主 我来说两句
  • whf182008
    whf182008 沙发
    这种处理方法是错误的 正确的做法楼上的兄弟都说的很清楚了 楼主慎重啊 百年大计质量第一!
    2011-04-04 10:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • smybf
    smybf 板凳
    楼主这种施工方法简直野蛮啊.
    1、用火烤本身可能已经对主筋有烧伤,影响力学性能的发挥.
    2、钢筋的弯折采用直接回弯也是不行的,必须按照不小于1:6的方式进行弯折回正。
    3、对未超出钢筋保护层的主筋,可以直接采用1:6顺弯回原位。
    4、对超出钢筋保护层的主筋,若不能采用加大柱截面尺寸的话,则将主筋靠截面处的混凝土凿开,再将钢筋按1:6顺弯回原位,另加L型的同直径钢筋搭接。
    2011-04-03 08:38:03

    回复 举报
    赞同0