土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通向合用前室的支管上设置压差自动调节装置,是什么?

通向合用前室的支管上设置压差自动调节装置,是什么?

发布于:2005-07-22 11:17:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范上机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室共用一个系统时,应在通向合用前室的支管上设置压差自动调节装置

这个压差自动调节装置具体是什么样的,

怎么实现?有成品吗?

小弟初做暖通。大家来指点一下!谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 坛坛灌灌
    坛坛灌灌 沙发
    余压阀是最简单的!
    2006-05-01 08:30:01

    回复 举报
    赞同0
  • bbu
    bbu 板凳
    我现在做的这个东东,地上部分楼梯间都是自然通风。

    只有地下室需要机械防烟,所以打算合用,比较节约,而且可以省掉土建上的风道!

    什么书上有比较详细的介绍?
    2005-07-25 08:30:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有高效过率器风道-风压的计算

请问,一个新风,风机风量为4000m3/h,分4个风口(高效过率器),管长共34m,没有弯管,怎么计算它需要多少压?

回帖成功

经验值 +10