关于配电箱选用电缆口径问题

发布于:2005-07-22 10:44:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我手头有一批100A的柜子要用,本来起码要用场50mm电缆,但实际负载应该到不了那摸多...所以为成本考虑,我想用25mm或者35mm的线...但这样是不是就造成开关失去保护作用了?这样做在工程上允许吗...会不会线都烧掉了开关都不动作

还有请问,如果用25mm或者35mm的线,一般能带几台电焊啊....

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 金霸王
    金霸王 沙发
    "我手头有一批100A的柜子要用"

    只是100A的柜子,内边配了开关否?如未配,可配上80A、63A、40A.........等等。

    2005-08-04 21:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • moonsorrow
    moonsorrow 板凳
    100A开关可以选择35平方电缆,35平方电缆载流量140A,但是要考虑降容系数,不利情况下选择0.7,25平方载流量115A,但考虑降容就不够了,会使开关失去保护作用。
    2005-08-04 16:02:04