有个一类商住楼,裙楼里有4个放映厅,总面积1600左右。层高13米。这里的水炮,是从自喷干管中接出,还是从消火栓系统中接出?其消防蓄水量需要叠加吗?[ 本帖最后由 w13885005805 于 2010-1-12 12:00 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
小方
沙发
丙类车间只有规范规定的制鞋电子等车间要做喷淋
2010-01-24 12:14:24
赞同0
-
general_gu
板凳
如占地超过1500或总面积超过3000应设置自动灭火系统。
2010-01-24 10:33:24
赞同0
加载更多其他工艺类似的人员密集的车间也要做
印染可以不做