土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 同样模型,08年08版satwe和09年08版satwe为何算出结果差别这么大?

同样模型,08年08版satwe和09年08版satwe为何算出结果差别这么大?

发布于:2010-01-12 16:36:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如题,26层剪力墙结构,同样模型,08年08版satwe算出剪力墙水平箍筋构造筋为H0.8,梁没有抗扭筋。09年08版satwe算出剪力墙水平箍筋构造筋为H0.9,且每个梁都有抗扭筋VT1-0.1。
我想,按偏于安全考虑,按09年08版satwe算出H0.9画剪力墙图,可每个梁都有抗扭筋VT1-0.1实在想不出为什么?梁扭矩折减系数都是0.4啊?
哪位高手遇到类似问题,如何解决,多谢了。

未命名2.JPG


未命名1.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jilijiong
    jilijiong 沙发
    一家独大,
    2010-09-27 11:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • samsung01
    samsung01 板凳
    j将就这用吧,一定要保存好施工图结果文件,新版肯定会变化的,
    2010-09-26 19:31:26

    回复 举报
    赞同0