请问各位,有谁知道现在给水用的管材,有没有文件明确规定不允许使用镀锌管材的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • asyoulike
    asyoulike 沙发
    根据建设部2004.3.18发布的《建设部推广应用和限制使用技术》,只有对冷镀锌钢管限制使用,而对热镀锌钢管没有要求。另外,《措施》2.5.2.2提到可采用热镀锌钢管。而《规范》3.4.2提到埋地管可以使用“经可靠防腐处理的钢管”,该防腐处理是指寸塑涂塑等,而不是镀锌。所以,生活给水管最好不要使用热镀锌钢管,但不是不能使用。
    2005-07-22 11:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • aquasean
    aquasean 板凳
    非常感谢楼上答复。不过能明确告诉是什么文件吗?刚刚查到建设部、质量技监局等联合发布的《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》,其中明确规定“自2000年6月1日起,在城镇新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管用于室内给水管道,并根据当地实际情况逐步限时禁止使用热镀锌钢管。。。”不知道,现在对于热镀锌钢管有没有进一步的规定?
    2005-07-22 10:49:22