麻烦各位高手帮我看看这低压系统图有什么问题,谢谢了!!
麻烦各位高手帮我看看这低压系统图有什么问题,谢谢了!!
这是一个泵站的供配电系统图,为二级负荷,计算负荷为35KVA,柴油发电机作为备用电源,现对变压器的保护方面不了解,麻烦大家帮我看看这图还有什么问题,非常感谢了!!!
发布于
2010-01-12 15:25:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
dzkdzk
开关型号,电流互感器都没有标注。变压器的标注不完整。。。。。。。。。。。。。。。。。
2010-01-13 14:24:13
来自 PC
评论
举报
zhjw6588
这张图纸是主接线图,图纸没有什么问题。
变压器保护回路属于二次控制回路,应该另外出图的。