土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 麻烦各位高手帮我看看这低压系统图有什么问题,谢谢了!!
这是一个泵站的供配电系统图,为二级负荷,计算负荷为35KVA,柴油发电机作为备用电源,现对变压器的保护方面不了解,麻烦大家帮我看看这图还有什么问题,非常感谢了!!!

低压系统图.jpg

全部回答(10 )

  • dzkdzk
    开关型号,电流互感器都没有标注。变压器的标注不完整。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2010-01-13 14:24:13 来自 PC 评论 举报
  • zhjw6588
    这张图纸是主接线图,图纸没有什么问题。
    变压器保护回路属于二次控制回路,应该另外出图的。
    2010-01-13 13:17:13 来自 PC 评论 举报