土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压开关柜在做TTA时,受电柜断路器的开断能力是否要大于主母线的短时耐受电流?
低压开关柜在做TTA时,受电柜断路器的开断能力是否要大于主母线的短时耐受电流?

全部回答(4 )

  • hwc_wy
    有些系统式变压器并网运行,母线的就比断路器的高一些,因为断路器做为进线相对另外一端就是远端,所以短路的叠加上,母线在短路点的承受要比断路器高
    2010-03-11 16:05:11 来自 PC 评论 举报
  • yeyishuang_a
    首先要确定你这套低压成套开关设备的短时耐受电流是多少,有的制造商把主母线定得最高,进线次之,出线(含垂直母线)最低,如果这样,进线开关的分断能力就不一定要大于主母线的短时耐受电流;但是应该说一套低压成套开关设备的短时耐受电流是一致的,所以不管是进线开关还是出线开关,其分断能力应不小于短时耐受电流,甚至有些控制大容量电动机的出线回路的断路器的分断能力要更大些(考虑电动机返回电流),不知对否,请指正.
    2010-01-29 09:11:29 来自 PC 评论 举报