现有个小区,建筑已出好总平图,现要电气对总平图进行初步的配线,如强电、弱电如何布线等
请问有什么要注意的吗?是不是每进一个建筑物都要有手孔井?手孔井是建筑设置,还是我们电气提
出的?手孔井的大小如何确定呢?另外路灯是只要不大于16A就行吗?单相还是三相?看到一个图纸
是10个以下单相的,10个以上三相的。

问题有点多,可是蛮急的,所以希望看到的达人能帮忙解答下,在此谢谢了!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 沙发
    :victory:。。。。。。。。。。。。。。
    2014-03-13 11:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • lznybzw
    lznybzw 板凳
    1、 若电缆直埋敷设,就不要手孔井。若采用穿管敷设,必须有手孔井。
    2、 手孔井应该由电气专业提土建资料,要不然,建筑专业怎么知道设多大?预留多少管子?
    3、 手孔井的大小应考虑管线规格、根数等,最好电缆能稍有一段预留。标准图中手孔井分小型和中型,具体请参考07SD101-8《电力电缆井设计与安装》,这里面尺寸大小、土建资料都有,图集在本网站可下载。
    4、 路灯配电可根据小区大小分几路,每路最好三相配电,这样电压损失小。每路不大于16A,应是一些人的经验,不错的,再大,可能配电距离就太长了。
    5、 路灯设计看似简单,实际要考虑问题很多。如电压损失、保护灵敏性、接地方式等问题。具体请参考本站大鼻山的论文《路灯配电系统若干问题的探讨》。
    6、 弱电主要设计路由,具体配管、配线一般由弱电部门定。