我在工地实习,某喷淋横管,按图纸应该是用DN150然后再用变径三通分为两个DN100向两边供水。但是实际施工却改为两条DN100接出,然后用90°弯向两边供水。请教了两个施工人员,一个解释是90°弯水力条件比三通顺水,水力条件好;一个解释为没有采购到这样的变径三通,所以改为这样施工。 请问各位,到底哪种解释正确?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
lfp33
沙发
能满足2支水枪同时到达,前提是要经济
2009-06-15 15:14:15
赞同0
-
like1095
板凳
消火栓间距没什么意义,关键是同层任何部位都有消火栓两支水枪的充实水柱同时到达