土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆绝缘阻值

电缆绝缘阻值

发布于:2010-01-12 09:05:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一条长150米的400伏的YJV 150×3+70×2mm2的电缆,用500伏兆欧表实测绝缘阻值为相与相之间为4兆欧,相与地之间为1.5兆欧,请问这符合送电要求吗?是否要达到30兆欧才行?

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2010-1-12 09:06 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rogernt
    rogernt 沙发
    GB 50303的规定不是0.5M欧吗?
    2010-01-12 13:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “电缆,用500伏兆欧表实测绝缘阻值为相与相之间为4兆欧,相与地之间为1.5兆欧”,如果是用了5年以上的老电缆,可以送电试运行,送电24小时后停电再测量一次,如果绝缘电阻不变,则可连续运行了;

    如果绝缘电阻平衡且升高了许多(20MΩ以上),则做好本次过程的记录,包括测量时的天气、湿度和兆欧表,可连续运行。当然还需要当初绝缘低的原因。

    如果绝缘电阻不平衡,并有一相下降(接近到0.5MΩ),则做好记录,准备更换电缆吧!
    2010-01-12 10:50:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热过载继电器如何选配?

各位老师:请问一下热过载继电器的选配与上端的交流接触器和塑料外壳式断路器有关键吗?例如:选择DZ20Y-250A的断路器,交流接触器CJ20-250A 下端配一个热过载继电器应该是多少?JR36-160的行吗?急~~~谢谢

回帖成功

经验值 +10