土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4芯动力电缆要测对地绝缘么?

4芯动力电缆要测对地绝缘么?

发布于:2010-01-11 21:10:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前段时间 公司的一条动力400V电缆因为铺设不规范 发生短路故障 ,在查明原因后重新对接做好绝缘,埋入地下,当时没有直接摇绝缘.近日考虑到需要重新使用该电缆,电工在将起接上空开前用摇表进行了测量 发现4芯电缆相互之间绝缘电阻都在500M欧以上,但是有一相在对地(E接配电柜地线)测量中只有0.75兆欧 其他3根都在500兆以上 .按规范只要在0.5兆以上就可认为合格,但该电工怕中间接过的电缆绝缘不好 ,以绝缘电阻太小为理由不肯接电缆.

请教各位 该现象可以认为电缆合格么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 沙发
    与接屏蔽无关、电缆有问题、检查电缆接头等部位,消除故障后送电。
    :) :) :) :) :) :)
    2010-01-13 17:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • 边城浪子8
    边城浪子8 板凳
    绝缘电阻小的那根是零线吧,你把三根绝缘电阻合格的接火线,不合格的接零线就没问题了
    2010-01-13 15:44:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多