请教一个绕线式电机保护定值的问题

发布于:2010-01-11 21:03:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我单位一台螺旋卸煤机,使用电机为YZR160M1-6 5.5KW;为起重用绕线式电机,这种保护方式一般采用电流继电器保护,我们使用的JL15-30型继电器,请问此电机的启动电流为多少?名牌显示定子电流为15A;转子为25A;电流继电器如何整定才能躲过启动电流,同时还能保护电机?谢谢
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “YZR160M1-6 5.5KW;为起重用绕线式电机”,“电机的启动电流”会根据转子回路所串电阻的大小而改变,最大电流约额定值的6倍左右(65A)。

    “JL15-30型继电器”是一种瞬时动作的电磁式继电器,用于频繁操作的交流异步电动机的堵转保护。
    它不能对电机起过载保护作用,如果电机起动时躲不过,就应该换成40A的。
    2010-01-12 09:25:12

    回复 举报
    赞同0