节点板是否一定要与轴线夹角大于15度,一边0度,一边15度是否可以.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rosalyn3264
    rosalyn3264 沙发
    受教了,正在查节点设计的问题
    2010-01-15 14:50:15

    回复 举报
    赞同0
  • wuqiang618
    wuqiang618 板凳
    《钢规》7.5.4条:节点板边缘与腹杆轴线之间的夹角不应小于15度。