土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教。。。。走廊排烟量的问题!!!!

请教。。。。走廊排烟量的问题!!!!

发布于:2010-01-11 15:50:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
正在做个KTV,走廊长度达到100多米。。那么这个排烟量去多少?
ktv的排风与走廊的排演可否一个系统。。。用双速风机。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • simplesb
    simplesb 沙发
    可以合用,但没必要用双速风机。包间面积比较小,可以几个包间同时排。
    2010-01-11 16:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • sheng3820486
    sheng3820486 板凳
    /......解决了 按走廊面积的60m³/h㎡
    2010-01-11 15:55:11

    回复 举报
    赞同0