人防地下室清洁式通风时排风系统只排战时干厕

发布于:2010-01-11 10:47:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题目,看图籍上是这么画的,难道清洁式通风的时候,清洁区内的空间只有干厕需要排风?

fg.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 天空飞的鱼
    一般都是只排干厕的地方,其实里面的压力感觉很难控制准确
    2017-03-07 17:59:07

    回复 举报
    赞同0
  • lijianjun320
    lijianjun320 板凳
    hnxiongwu2976 发表于 2010-3-5 15:39 只要派风量是进风量的90-95%就行,只是将排风口全部设在人防干厕里面而已,请问一下。按通风量的90%来取是为了保持微正压是吧?那如果通风量为3000,排风量取2700.到最后选择排风机的时候,还有乘安全系数吗(比如2700*1.1=2970)如果需要乘安全系数的话,乘完安全系数还怎么保证微正压呢?这不是相互矛盾吗(2970这个数已经很接近通风量3000了,好能保持微正压吗)所以我的疑问是选择排风机到底怎么选,风量是不能超过2700吗?
    2017-03-06 11:35:06

    回复 举报
    赞同0