现有一浴池,共四层,由于实际使用和起初设计图纸有变更,三、四层变为办公室,只用一、二层做洗浴,从而影响了浴池的通风机构,蒸汽在浴池堂内无法排出。之前在二楼两处窗户装了轴流风机,效果有一些,但是到了冬天,顾客都不开窗户,蒸汽仍然排不出,请问有没有好的窗户,既能起到自然通风,又不会冻着顾客,现有窗户是居民楼通用的塑钢窗左右滑动的那种。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
天空飞的鱼
沙发
一般都是只排干厕的地方,其实里面的压力感觉很难控制准确
2017-03-07 17:59:07
赞同0
-
lijianjun320
板凳
hnxiongwu2976 发表于 2010-3-5 15:39 只要派风量是进风量的90-95%就行,只是将排风口全部设在人防干厕里面而已,请问一下。按通风量的90%来取是为了保持微正压是吧?那如果通风量为3000,排风量取2700.到最后选择排风机的时候,还有乘安全系数吗(比如2700*1.1=2970)如果需要乘安全系数的话,乘完安全系数还怎么保证微正压呢?这不是相互矛盾吗(2970这个数已经很接近通风量3000了,好能保持微正压吗)所以我的疑问是选择排风机到底怎么选,风量是不能超过2700吗?