土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水量计算是否同时考虑竖管最小流量和两股水柱同时到达室内的任何位置?
消防用水量计算时是不是同时考虑竖管最小流量和保证有两股水柱同时到达室内的任何位置?
比如建筑防火规范上表8.4.1 商店、旅馆 5000~10000 消火栓用水量是10L/S,同时使用数量2,竖管最小流量10L/S。消防最小用水量是不是竖管最小流量10*两股水柱2(L/S)?还是单水枪流量5*两股水柱2(L/S)?

全部回答(6 )

  • 墨墨
    我也很模糊,求解
    2014-03-20 16:09:20 来自 PC 评论 举报
  • 自在随心
    应该是考虑最不利点及最不利点附近的两个消火栓同时使用,流量应该是竖管最小流量10*两股水柱2(L/S)。
    期待更好的回答
    2011-03-14 20:41:14 来自 PC 评论 举报
加载更多