土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 加氯问题-请教各位前辈

加氯问题-请教各位前辈

发布于:2010-01-10 16:41:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本公司是供排水公司,水厂结构是,机械加速澄清池-----虹吸滤池-----清水池 , 加氯在清水池上加,加氯设备是美国进口的自动加氯机,可是不能达到标准而且不好控制,现在是改用手动加氯,可是不好控制,加氯后余氯值起伏很大,加氯结构是 氯瓶----手动加氯机-----自动加氯机-----水射器 ,请教各位前辈 用什么方法加氯好,在就是我这种情况,该怎么加,该注意什么,诚信请教前辈。有说的不对的地方请前辈多多指点。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xuwuying-water
    大家的手动加氯设备带漏氯吸收装置的,有设PLC监视吗?
    2010-10-13 17:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • justxxx
    justxxx 板凳
    以前我在的水厂用的加氯设备算不上设备就是连个矿泉水大小玻璃容器(有旋塞阀调大小),水射器的水也是直接从供水管道上接的,有缓冲罐(几十到100升,还是我设计的,注意材质,有水汽腐蚀较强)
    我估计是你没缓冲罐
    2010-02-20 12:53:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.6 万条内容 · 803 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急:市政新旧管线交叉的问题

各位前辈,小弟现在遇到个问题,就是在施工现场新设计的污水管线与旧污水管线垂直交叉了。旧管有污水,新管又没建好,导致新管线无法向前铺设,请问怎么出设计变更呢?施工的已经停下来等了,急啊,小弟在线等答案了。[ 本帖最后由 xuyunfu1 于 2010-1-10 09:19 编辑 ]