1、沉淀池表面积A
取沉淀池表面负荷q‘=2.0m3/m2.h,
则上升流速v=2.0m/ h=0.00056m/s
沉淀池面积A’=q平均 /v=0.00417/0.00056=7.45m2
A= A’+f=7.45+0.208=7.65m2
d沉淀池=(4A/π)0.5=3.12m,取d=3.2m
2、校核溢流堰过水负荷
设溢流堰距池外壁300mm
溢流堰总长L=2.6×4=10.4m
过水负荷q= q平均.1000/ L=15×1000/10.4×3600=0.4<2.9L/s(满足要求)
3、污泥斗高度
取污泥斗倾斜角度为45º,底部400mm×400mm正方形
则污泥斗高度为h2=(3.2-0.4)/2=1.4m
这是个初沉池的设计。大家帮我看看这个设计计算,在第2点里,溢流堰总长的计算中2.6和4是根据什么而来的?在第3点里,污泥斗的高度又是根据什么计算的?谢谢