发布于:2010-01-09 20:55:09
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
1、O12以内,按12米一个搭接;O12米以上,按8米一个搭接。
2、柱子是按层高算一个搭接。
3、梁也要算搭接长度。(施工时,是按跨度算搭接的。和预算不一样。)
4、钢筋每米重量:O10钢筋:0.617;O12钢筋:0.888;O14钢筋:1.21;O16钢筋:1.58;O18钢筋:2;O20钢筋:2.47;O22钢筋:2.98;O25钢筋:3.85。
5、梁的加密区,在梁净长的1/3处。
6、住箍筋加密区,周长的1/6,不足的按500.。
7、钢筋弯曲部分可忽略不计,锚固长度要看图纸规定,既要看混凝土标号,又要看钢筋直径。还要看抗震。
8、钢筋定额以吨为单位。
9、预算不计算马蹬,但是,也可以计算进去。每平米1个,在地板和楼板中有。
10、弯钩增量:90°,3.5d;135°,4.9d;180°,6.25d。
单根钢筋长度=构件长-保护层+弯钩增量
11、不扣保护层,把弯钩抵了,不计算弯钩。可能略大一点。
12、还是要仔细看03G101图集。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报