youngbear0问单相电机热继电器如何使用?
youngbear0问单相电机热继电器如何使用?
单相电机和三相电机的热继电器整定是不是不一样啊,我碰到过一个项目,一台单项水泵选用了一个热继电器,水泵电流实测2。8A,可热继电器放到5A了热继电器在设备启动几个小时后也跳闸,设计院说是热继电器的质量不好,可是换了好几个厂家的继电器,效果都是一样啊!不知道为什么,请各位专家解释一下!
发布于
2005-07-21 14:22:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
g4g4g4
三相热元件串联在一起使用时,整定电流应如何设定,0.75KW的水泵,整定电流应在多少合适?接线时,是不是电流连续通过热继的3个极,然后去水泵,水泵再去零线。
2006-09-12 11:04:12
来自 PC
评论
举报
ihf
在单相场合应用的三相热继电器,必须将三相热元件串联在一起使用,原因是三相热继电器是为三相电机过载保护而设计的,三相电流同时流过三个热元件,使它们同时变形,推动机构使之脱扣,因此三个热元件的机械是连在一起的,而单相场合如果仅接一相,那么这一相的热元件也会发热弯曲变形,但是由于其它两相没有发热,因此仅一相热元件是顶不动整个机构的,通俗点说就是要大家一起用力才行。
以上是个人看法,想当然而已,欢迎提出不同意见批评指正。