我们这边一般遇到带跃层的住户,每户都按8.8KW来算, 一般留的配电箱总开关是32A,进线线缆是BV-3X10。图纸审核一直都没问题。但是我仔细计算后,8.8KW的住户,计算电流已经能达到近40A,配电箱总开关应该选择40A的吧?相应的线缆如果选3X10的是不是小了点?应该改成3X16的? 请问有经验的人能解惑吗?