关于电度表的选型,请各位帮忙解决下~

发布于:2010-01-09 13:39:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压系统中,电度表按接入方式分为两大类:直接式和互感式;直接式的就不多说了。
关于互感式有两种电度表DT862-4 1.5(6)和DT862-4 3(6)两种,请问这两种表分别在什么情况下选用? 讲的越详细越好! 谢谢各位了。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • houshucheng
    houshucheng 沙发
    一般情况都可以, 1.5(6)A与3(6)A都是配互感器的(xxx:5)两者的启动电流(电能表运行的最小电流)大小不同。启动电流为基本电流的5/1000。前者为7.5MA ;后者为15MA。1.6(6)A的灵敏度更高,在负荷小的情况下计量更准确。
    2010-01-11 10:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • chinazzq22
    chinazzq22 板凳
    我也想知道啊
    2010-01-09 16:12:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:煤矿地面6KV高压柜误跳闸原因

某煤矿变电站改造,采用新的XGN2开关柜代替原GG-1A高压柜,出线柜采用两相电流瞬时速断和过电流保护,继电器型号为DL-30系列。有几台为矿井下送电的馈电柜经常出现断路器无故障跳闸,刚合闸马上就跳闸,当将线路侧或母线侧隔离开关分断,也就是不带负荷合闸时则断路器就不会无故跳闸,继电保护整定值是按老的GG-1A开关柜上的整定值,继电保护线路也是按老柜子移植过来,没有任何改变。以前老柜子运行正常。请大家帮助分析一下是什么原因引起的跳闸?如何整改?谢谢!