请教:煤矿地面6KV高压柜误跳闸原因某煤矿变电站改造,采用新的XGN2开关柜代替原GG-1A高压柜,出线柜采用两相电流瞬时速断和过电流保护,继电器型号为DL-30系列。有几台为矿井下送电的馈电柜经常出现断路器无故障跳闸,刚合闸马上就跳闸,当将线路侧或母线侧隔离开关分断,也就是不带负荷合闸时则断路器就不会无故跳闸,继电保护整定值是按老的GG-1A开关柜上的整定值,继电保护线路也是按老柜子移植过来,没有任何改变。以前老柜子运行正常。请大家帮助分析一下是什么原因引起的跳闸?如何整改?谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
houshucheng
沙发
一般情况都可以, 1.5(6)A与3(6)A都是配互感器的(xxx:5)两者的启动电流(电能表运行的最小电流)大小不同。启动电流为基本电流的5/1000。前者为7.5MA ;后者为15MA。1.6(6)A的灵敏度更高,在负荷小的情况下计量更准确。