土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ SEL综保器

SEL综保器

发布于:2010-01-09 10:15:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、SEL综保器的型号与用途
目前所使用的SEL综保器有三种型号:
(1) SEL-351A
电压电流型
用于PT、母联、同步机的保护
(2) SEL-551
电流型
用于进线、电机、变压器、电容器、母联
(3) SEL-587
差动保护专用,用于主风机
2、三种型号综保器的特点:
(1) SEL-351A
具备电压、电流保护功能,集电压电流采样、逻辑判断、执行、信号显示于一体。当被保护的设备发生故障时可自动生成事故报告,并进行事故录波。可将故障类型编辑成字符显示在LCD屏幕上。输入、输出的可编程接口多,运用灵活。
(2) SEL-551
具备电流保护功能,集电流采样、逻辑判断、执行、信号显示于一体。当被保护的设备发生故障时可自动生成事故报告,并进行事故录波。可将故障类型编辑成字符显示在LCD屏幕上。输入、输出的可编程接口较少,当运用于工艺条件要求较多的电机保护时需另加信号继电器。
(3) SEL-587
差动保护专用,集电流采样、逻辑判断、执行、信号显示于一体。当被保护的设备发生故障时可自动生成事故报告,并进行事故录波。输入、输出的可编程接口较少。不具备字符编辑功能。
以上三种型号的综保器编程简单,均可进行在线及离线编程,对于编程人员只要具备PLC的一些基本知识就能掌握综保器的编程。SEL系列综保器最大的优点就是事故记录详细,具备录波功能,便于对事故原因进行分析,基本属于免维护设备