土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 无尘室/洁净室系统

无尘室/洁净室系统

发布于:2010-01-09 09:46:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
(1)天花板系统:包括吊杆(Ceiling rod)、钢梁(I-Beam或U-Beam)、天花板格子梁(Ceiling grid或Ceilingframe)。
(2)空调系统:包括空气处理、过滤器系统等。
(3)隔墙板(Partitional wall):包括净化彩钢板、窗户(黄光玻璃)、门、传递箱、风淋室、货淋室等。
(4)地板:包括高架地板或防静电地板、EPOXY地面等。
(5)照明器具:包括日光灯、黄光灯管等。

昆山璟赫机电工程有限公司,是业界领先的洁净室系统工程规划设计、建造及项目综合设施管理提供商;在机电技术服务领域,致力为电子、微电子、生物医药、光学光电、LCD液晶制造、精密仪器、科研实验等高科技厂房提供工程技术服务。
1、净化原理

气流→初、中效净化→空调→风机送风→高效净化风口→吹入房间→回风百叶风口→带走尘埃等颗粒→重复以上过程,即可达到净化目的。

净化参数
换气次数:100K级≧25次;10K级≧35次;1K≧45次。压差:主无尘室对相邻房间≧5Pa

2、无尘室的分类

无尘室依等级的不同而在气流设计上面有所区别,一般可分为垂直层流方式(Class1-100)、水平层流方式(Class1-1,000)、乱流方式(Class1,000-100,000),其详细区分如下表:
气流方式
洁净度
风速
(/s)
换气次数(次/h)
吹入口、吸入口
优点
缺点
价格比

垂直层流方式
Class1
-
100
0.25
-
0.40
200
-
600
吹出:天花板的80%以上。
吸入:壁板的40%以上,从侧面板亦可。
效果完全
不易被作业人员及作业状态所影响
开始运转后即刻变为稳定状态
粉尘的堆积及再漂浮极少
管理容易
需注意天花板部的无效空间(照明等)
换过滤器教麻烦
设备费非常高
房屋的扩充较困难
100

水平层流方式
Class1
0.45
-
0.50
200
-
600
吹出:壁板的80%以上。
吸入:壁板的40%以上,从天花板亦可。
运转开始后即刻变为稳定状态构造简单
上游的影响会在下游出现
人员及机器的配置及管理须注意
设备费非常高
房屋的扩充较困难
50-80

Class1,000
——
100
-
200
30-50

乱流方式(传统式)
Class1,000
-
100,000
——
30
-
60
吹出:过滤器吹出口较好。
吸入:从地板附近。
构造简单
设备费低
房屋的扩充比较容易
若再加用无尘台可确保高洁净度
由于气流的乱流污染粒子有可能在室内循环
到稳定状态须花一段时间
人员及机器的配置及管理须注意
10-40
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.48 万条内容 · 270 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问~~关于泡沫除尘器

我这次的大气课程设计是处理轻质矿物粉尘,我选择泡沫除尘器。想了解下关于泡沫除尘器的参数等···HELP~!

回帖成功

经验值 +10