好像变压器二次侧短路 也就是阻抗为零 二次侧输出电压为零(不知道这句话正不正确)
可是大电机的绕组阻抗也很小啊 既然负载阻抗为零 二次侧输出电压为零 那么接阻抗很小(近似为零)的大电机负载 变压器如何能保证它二次侧输出电压的稳定呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    大电机绕组的直流电阻虽然很小,电抗也不是很大,但终究不为0!所以不是短路。

    变压器(电源)二次(输出)电压与所接全部负载的阻抗之比,就是电流,也是楼主说的“函数关系”。

    “接阻抗很小(近似为零)的大电机负载 变压器如何能保证它二次侧输出电压的稳定呢?”
    这就是做设计的经常在讨论的“多大的电机需要多大容量的变压器”。
    计算过程一般是这样:电机起动电流影响变压器输出电压,电压降低的程度是否在系统运行允许范围内。
    2010-01-10 09:44:10

    回复 举报
    赞同0
  • gaosiren
    gaosiren 板凳
    自己顶 谁给说说啊:call:
    2010-01-09 19:48:09

    回复 举报
    赞同0