小区消防改建

发布于:2005-07-21 09:59:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
因小区扩建,小区最高层由18层变为32层,原有小区消防水泵流量扬程已不能满足现有小区的要求,所以要求改造,如何改造,是小区的原有水泵改换一台大流量大扬程的水泵,还是在32层高层下面增加消防泵,这样就增加一个消防系统,那个系统比较合理,小区原有面积在40万平米,最高层在18层,现增加4栋32层高层,多谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • torrent
    torrent 沙发
    现在业主咨询我如何解决这个问题,但我们总工要求改换水泵,但我觉得有几点不妥
    1 如果水泵扬程增加,那么原有小区的室内消火栓有一部分要增加减压阀或或减压孔板
    2 另外如果扬程在130左右的话,那么如果经常性启动的话,对于室外管路压力是否过大,造成渗漏水(管网经常性漏水,需要稳压泵稳压)
    3 如果单成一个体的话,可能从运行费用来讲成本相对较低
    如果要真的是这样的话改换水泵,有什么比较好的解决方法吗?针对1和2点
    2005-07-22 17:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • wpeipei
    wpeipei 板凳
    如果小区已建成的话,增加一个系统比较合理。。
    2005-07-21 11:08:21