土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防控制问题!

关于消防控制问题!

发布于:2005-07-21 09:39:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位,消防泵的启动可以用软启动器吗?有人说,用软启动器启动慢,可我在厂家样本图集中看到有消防泵用的。可国标图集中只有几种降压启动方式,到底可以用吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kaven8899
    kaven8899 沙发
    可以,但是浪费。消防水泵能直接启动就直接启动,不能直接启动就用星三角或自藕降压启动。
    2005-07-21 20:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 板凳

    消防设备是尽量要求可靠嘛,所以尽量直接启动,但是也不反对使用软启动的,国标图集的水泵控制电路里我记得是有使用软启动的图纸的
    2005-07-21 11:13:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环网柜内部的组成部分

环网柜内部的组成部分都是有哪些?箱变的内部有哪些组成部分?谢谢。

回帖成功

经验值 +10