请问各位,消防泵的启动可以用软启动器吗?有人说,用软启动器启动慢,可我在厂家样本图集中看到有消防泵用的。可国标图集中只有几种降压启动方式,到底可以用吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kaven8899
    kaven8899 沙发
    可以,但是浪费。消防水泵能直接启动就直接启动,不能直接启动就用星三角或自藕降压启动。
    2005-07-21 20:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 板凳

    消防设备是尽量要求可靠嘛,所以尽量直接启动,但是也不反对使用软启动的,国标图集的水泵控制电路里我记得是有使用软启动的图纸的
    2005-07-21 11:13:21

    回复 举报