土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教大虾,电流互感器开路到底有啥后果?

请教大虾,电流互感器开路到底有啥后果?

发布于:2010-01-08 12:52:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近单位有一块电流表出现无读数现象,检查发现该电流表被烧坏,电流表接线端子也被烧黑,但并未烧断。电流互感器实际上形成了开路的状态,可能已持续了一周左右。测量电流互感器两端电压,只有24V,个人感觉可能没有一些地方说的那么可怕。请问各位大虾,电流互感器开路到底有啥严重后果?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    如果是用普通的电压表去测电流互感器开路后的电压,确实是没有书上说的那么高的电压。
    但是电流互感器设计时是工作在二次短路的状况下,当二次开路时铁芯过度饱和。
    此时会产生很高的尖峰波电压(所说的危险电压),而普通的电压表对尖峰波电压是无能为力的。
    2010-07-04 13:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • szz987
    szz987 板凳
    开路很危险,2次产生高压,一定要注意小心,接线必须使用2.5平方以上的,如果互感器不用必须用导线短路2次。:lol
    2010-07-03 20:19:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器并联运行对低压出线开关的选择

变压器并联运行对低压出线开关的选择分断能力如何选择啊

回帖成功

经验值 +10