阅读下一篇
关于消防栓布置和屋顶加压问题高层建筑,要详解及说明原因) 1.一建筑平面内有多个防火分区,正常布置(消防栓)出现其中某个防火分区内没有一个,或只有一个消防栓,是否符合防火要求? 前提是其它防火分区的消防栓布置可以让这个分区达到要求.2.根据高规要求,屋顶设加压装置要450L的气压罐,但是其中包括消防栓和喷洒的容量,是否共用加压泵?是否可以共用?若共用,达不到压力和流量要求(喷洒小于等于1L/S,消防栓小于等于5L/S)怎么办?若不共用,是否分设两组加压泵?若分设,两个气压罐是否为300+150L?(这样消防局不同意)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句规范主要从经济、技术综合考虑的
回复 举报
错!
严格讲的话,要考虑2m的栓口水损和2.69m的水带水损,就是说剩下2.31m的Hq了,按公式Hm=2.31/(1.2x(1+0.0097x2.31))=1.8828m的充实水柱了!
我计算的应该没错吧?大家如果对我的计算有异意,可以发表!
回复 举报