土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教漏电开关跳闸问题!

请教漏电开关跳闸问题!

发布于:2010-01-08 11:36:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们一个项目用到紫外线消毒装置,紫外线灯管有六根。
1、如果用四根灯管,漏电开关不跳,但是如果用六根就跳。
2、甲方的电路有两级漏电保护,进我们的设备的TENGEN 35A(30mA,0.1ms)空开不跳,上一级的TENGEN 125A(50mA,0.1s)空开跳。
3、启动紫外线消毒装置的 瞬间跳闸,一旦启动之后,不会出现跳闸现象。
4、进线是:3相4线,紫外线消毒装置用电220V。
5、紫外线消毒装置的内部结构是:火线进线接三个3A保险管,连接3个飞利浦的EB-E236荧光灯电子镇流器,电子镇流器是一拖二,2×36W。
6、线路也做了检查,不存在线路破损的问题。
希望各位出出主意,非常谢谢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    如果确实如楼主所说线路不存在问题,那么即使按青苹果所说"上一级的用 50-100 mA 0.3S的......."也没用.因为这样估计末级30mA 0.1S的就该跳了
    除非原"50mA,0.1s"的前一级开关本身质量有问题.

    [ 本帖最后由 gdx8785 于 2010-1-8 19:58 编辑 ]
    2010-01-08 19:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • 雨后悠悠看晚晴
    恩,保护在选择性上 ,时间也要整定好,上一级大于下一级的
    2010-01-08 19:45:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,室内(非电气间)配电箱外壳的防护等级是多少?

不同环境下配电箱外壳的防护等级有标准规范可循吗?

回帖成功

经验值 +10