有个厂房,二层,中间落空的,二层被分层两部分,中间隔开了,那么我的消火栓是否要两边都设,因为在一边设的话,画圆圈就已经满足了两股水柱的要求,但是实际上水枪是拖不过去的,这样子应该是不行的吧,应该是要在两边都设消火栓吧.....甲方想省钱,说设计的也应该替甲方想想,能省则省,不知道找谁做的设计,想用我们院出图,我感觉不妥,不知道有什么强有力的理由反驳[ 本帖最后由 hzy8607 于 2010-1-7 17:56 编辑
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句1.有条件当然是按照1画,立管上下成环,没问题。
2.重点说下图2的问题,这种成环其实也很常见。在一些单元式(板式)高层住宅中,立管顶部无法像图1那样成环,因为公共走道不能穿越住户家中,所以立管两两成环,无论哪路进水出现问题,水都能从另外一路补充进来,这样供水安全性更高。