土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教(排烟系统的补风)

求教(排烟系统的补风)

发布于:2010-01-07 15:07:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家好!
正在做一项目,是丙累通用厂房,地上裙房是封闭的,所以必须设机械通风系统,其中一层划分3个防烟分区,二、三层每层设4个防烟分区。我的做法是:1.每个防烟分区设一套排烟兼排风系统(排烟量按轴对称型公式计算,平时排风按5次换气次数计算);2.补风系统比较麻烦,没有新风竖井,每层只有一面外墙可以开百叶,根据规范补风量不应小于排烟量的50%,所以怎么补风成了问题,又不好按四个防烟分区风量总和的一半计算,那样补风量会很大,补风量是一个防烟分区排烟量的2倍,肯定不能的。
我的做做法是:1.一层是三个防烟分区,我设两台补风机,其中一台补风机负责两个防烟分区的补风,补风量按一个防烟分区排烟量考虑;另一台补风机负责第三个防烟分区的补风,补风量为排烟量的60%。2.二、三层是四个防烟分区,也是设置两台补风机,每个补风机负责两个防烟分区,补风量为一个防烟分区的排烟量。大家评论一下这个方案是否可行,多谢指点!图纸在附件中!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wlq258702
    wlq258702 沙发
    仔细看一下消防规范吧,
    2010-01-10 21:16:10

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    首先不理解你为什么按防烟分区设置排烟系统?
    其次如果必须这么做,补风系统我给的建议每时层设置一套补风系统,风机设两台或一台双速风机,小风量风机(或低速)满足一个防烟分区发生火灾时的补风量,大风量风机(或高速)满足两个防烟分区的补风量。
    2010-01-07 17:14:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教07K103图集上的问题?

1,是不是风机只要在机房里面都要加70度防火阀?2,是不是楼梯间的常开风口要加防倒流阀,二前室的常闭风口就不用加了?

回帖成功

经验值 +10