我们这有4台10KV的电机,C相电流都偏低,但偏差值不大。
位号 A相 B相 C相 平均值 偏差
1 433 437 420 430 0.0395
2 445 448 432 441.7 0.0362
3 158 159 154 157 0.0318
4 98.6 99 95.5 97.7 0.0358
电源电压平衡,大家帮分析一下还有什么其他原因?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shideping
    shideping 沙发
    我们一台6KV 2425KW的电机,通常情况下各相电流分别为253 246 246。
    2010-01-07 20:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • pingchaochun
    pingchaochun 板凳
    这是正常的,实际中由于各相电压不可能绝对相同,而电机内部结构也不是绝对三相对称,因此有一些偏差是很正常的。