土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教KYN28散热

请教KYN28散热

发布于:2010-01-07 13:42:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教KYN28散热
KYN28柜子是不是装3150A的断路器就要加风扇了?怎样加比较合理?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lanbozhou
    lanbozhou 沙发
    我们公司额定3150A大电流柜断路器室内通风措施如下:中隔板(断路器托板)前端和下端要开通风道(进风用),托板下端装大功率的分机;断路器室顶的泄压室要有出风道,装3个小功率的风机,
    2010-08-30 16:00:30

    回复 举报
    赞同0
  • evangenlin
    evangenlin 板凳
    对于断路器在大于等于3150A时,柜内就应该加风机了,在断路器室下部加一个,在柜顶(断路器室上部)加一个,这样就应该没问题了
    2010-08-27 13:31:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有哪位高人知道英国标准的配电柜是什么样的?

有哪位高人知道英国标准的配电柜是什么样的?碰到一个国外的项目,是我国建筑公司去做的,有一些低压成套柜和非标箱、终端箱,客户说那边要求用英国标准的成套设备,请问有哪位接触过这方面的成套设备,和我国标准有什么不同?有英国或美国的标准吗?