土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关砖混结构承重墙下是否可不设大放脚的问题

有关砖混结构承重墙下是否可不设大放脚的问题

发布于:2005-07-20 17:53:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:有关砖混结构承重墙下是否可不设大放脚的问题.
一般带地下室的砖混结构,如六层住宅楼,目前设计师大多采用平板式筏板基础,过去用手算,现大多采用计算软件按弹性板理论计算.
我的问题是:1.如果筏板厚度计算墙下抗冲切满足要求.
2.外墙边沿处截面有效高度h0满足受剪承载力要求
        3.地下室的最大开间的板厚与跨度比也大于1/20.
4.同时墙体最底层的抗压强度也满足规范要求
在此情况下墙体下部是否可以不设大放脚,因为设了大放脚,室内还要填土夯实,夯实后再做地坪,增加了工程造价,同时,也增加了底 板的附加应力值.
  以上问题在施工图设计中经常遇到且看法不一,恳请指教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huang_cz2
    huang_cz2 沙发
    我个人觉得也没有必要,因为冲切满足要求,抗剪也满足就没有必要再放脚,放脚是为了增大底面积从而满足地耐力,如果都满足就不用放了。
    2005-07-22 09:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    我说一点,就是我有好多年都不不设大放脚了!我认为应该是可以的。
    2005-07-21 08:48:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的屋顶如何建模?

不知道这样的屋顶如何建模?请高手指点一下,谢谢

回帖成功

经验值 +10