洁净室综合性能检测方法
一、过滤器检漏(使用仪器:检漏仪和尘埃离子计数器)
1.对于安装于送、排风末端的高效过滤器,应用扫描法进行
过滤器安装边框和全断面检漏。扫描法有检漏仪法(光度计法)和
采样量最小为1L/min的粒子计数器法两种。对于超高效过滤器,
扫描法有凝结核计数器法和激光粒子计数器法两种。
2?检漏仪法检漏
(1)被检漏过滤器必须已测过风量,在设计风速的80%~
120%之间运行。
(2)在同一送风面上安有多台过滤器时,在结构上允许的情
况下,宜用每次只暴露1台过滤器的方法进行测定。
(3)当几台或全部过滤器必须同时暴露在气溶胶中时,为了
对所有过滤器造成均匀混合,宜在风机吸入端或这些过滤器前方
支干管中引入检漏用气溶胶,立即在受检过滤器的正前方测定上
风侧浓度。
(4)对于高效过滤器,当检漏仪表为对数刻度时,上风侧气
溶胶浓度应超过仪表最小刻度的104倍;当检漏仪表为线性刻度
时,上风侧气溶胶浓度需达到80~100μg/L。检漏仪表应具有
0.001~100μg/L的测量范围。
3?粒子计数器法检漏
(1)被检过滤器必须已测过风量,在设计风速的80%~120%
之间运行。
(2)在被检高效过滤器上风侧测定大气尘的微粒数,以大于
或等于0.5μm微粒为准,其浓度必须大于或等于3.5×104粒/L;
若检测超高效过滤器,则以大于或等于0.1μm微粒为准,其浓度
必须大于或等于3.5×106~3.5×107粒/L。
(3)若上风侧浓度不符合上项规定,则应引入不经过滤的空
气,如果还达不到规定,则不宜用粒子计数器法和凝结核计数器
法检漏。
4检漏时将采样口放在距离被检过滤器表面2~3cm处,以
5~20mm/s的速度移动,对被检过滤器整个断面、封头胶和安装
框架处进行扫描。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句或等于0.5μm微粒为准,其浓度必须大于或等于3.5×104粒/L;
若检测超高效过滤器,则以大于或等于0.1μm微粒为准,其浓度
必须大于或等于3.5×106~3.5×107粒/L。
回复 举报