干式消防喷淋的末端为什么烟感要与自动排气阀联动呢?
干式消防喷淋的末端为什么烟感要与自动排气阀联动呢?
干式消防喷淋的末端为什么烟感要与自动排气阀联动呢?大家能帮我解释一下吗?
发布于
2010-01-07 10:26:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
johngalliano
vk3001h 发表于 2010-1-7 14:25 这个问题应该发到给排水专业区才对。不过在这里解释一下吧。干式喷淋及预作用喷淋报警阀后是空管,平时没有 …谢谢 也学习了
2013-02-22 12:59:22
来自 PC
评论
举报
loveguaimaomao
谢谢,我只是在一个车库的现场看到了,后来我又看了看自喷规范,的确如此,谢谢了。