干式消防喷淋的末端为什么烟感要与自动排气阀联动呢?大家能帮我解释一下吗?

全部回答(3 )

  • johngalliano
    vk3001h 发表于 2010-1-7 14:25 这个问题应该发到给排水专业区才对。不过在这里解释一下吧。干式喷淋及预作用喷淋报警阀后是空管,平时没有 …谢谢 也学习了
    2013-02-22 12:59:22 来自 PC 评论 举报
  • loveguaimaomao
    谢谢,我只是在一个车库的现场看到了,后来我又看了看自喷规范,的确如此,谢谢了。
    2010-01-09 21:30:09 来自 PC 评论 举报