请问地下车库送风井道可以合并么?
请问地下车库送风井道可以合并么?
地下二层自行车库,每层一个防火分区。设置机械排烟,同时设补风,请问地下一,二层共用一个送风井道,风机设在一层可以么???
发布于
2010-01-07 09:40:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
youlf
自行车库有必要做机械排烟吗?
2010-01-08 10:11:08
来自 PC
评论
举报
snail_yin
1、按防火分区设置补风系统,从技术上这是最好的选择。但如果结合建筑等其他因素,可以把思路放宽一点。
2、楼主所说的是自行车库,不是汽车库,并不一定有车道出入,可能就是个普通门。
呵呵。
2010-01-08 09:21:08
来自 PC
评论
举报