土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关合闸不同期问题

开关合闸不同期问题

发布于:2010-01-07 09:36:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
合闸三相不同期,会有什么问题。
多少时间差算同期,多少算不同期.
期待给答复一下。:Q

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    一般情况发电机和电动机类要求高些,其它只要不是太大,都没有关系。
    2010-01-07 12:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    查到我所在公司的《检修规程》规定:

    少油断路器,最大分闸速度5±0.8ms/s,固有合闸时间不大于0.25s,固有分闸时间不大于0.06s,同相分闸不同期不大于3ms,相间分闸不同期不大于5ms,相间合闸不同期不大于15ms。
    2010-01-07 10:58:07

    回复 举报
    赞同0