正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(41 )
主题
回复
粉丝
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 286 人订阅
阅读下一篇
暖通空调检测的相关杂志之一,《暖通空调标准与质检》
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
现场有一台净化机组,风量为15000M3/H,出口即接一个平面弯头(1000*800)后接一台微穿孔消声器,后接一个下翻弯头;下接一个500长短管后再接一个立面弯头,再接15米管道;整个系统中共分布3个高效风口,要求室内噪声为50dB;现在测量室内背景噪声为44dB,当机组打开时噪声为58dB,请问各位老师我应该采取何种方式能保证要求的噪声数值?此系统是为手术室送风用的百万级净化。
回复 举报