土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 水系统试压时,设备要从系统隔绝开吗?
水系统试压时,要按1.5倍的工作压力试压。那么设备也要承受这么大的压力?

全部回答(16 )

  • wjp43330792
    我觉得得分区域 比如说在北方往往考虑冬季是不是可以实现供暖所以很多情况下设备是不敢进水的 按规范里面的是管道冲洗后才能和设备连接
    2013-09-03 22:46:03 来自 PC 评论 举报
  • gpf0805
    系统管路压力试验,必须要将设备隔离开,在国内做项目一般都不隔离,若给外国人做项目是要求隔离的,你就多准备一些旁通管路和法兰吧。不要忘记了,试压完后事系统冲洗,能把脏东西冲进设备吗?
    2013-03-02 11:09:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 273 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10