土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于走道排烟风量计算疑问

关于走道排烟风量计算疑问

发布于:2010-01-06 21:13:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
前两天无意看到一条说走道排烟风量计算应该按照走道排烟设计时,防烟分区的面积应该按照走道的面积加上与走道连通的最大一间无自然排烟条件的房间面积,是这样的吗?
也就是说假设走道面积是100m2,与走道连接的最大无自然排烟条件的房间是40m2,则该防火分区的面积按140m2计算
排烟风量是140M2*60CMH=8400CMH

不知道是不是这样考虑的?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • blackpard
    blackpard 沙发
    tm_lyyyfr1 发表于 2010-1-8 11:31 我认为应按走道面积加上与该走道连通的无窗或设固定窗的房间面积之和来确定计算排烟面积,个人意见。这是规范说法,我觉得还是最大房间比较靠谱一点儿,毕竟着火不是所有房间一起,我接触的工程都是走道两侧为无外窗房间,总面积有时候上千,按你的算法我一个100米的走道都要划分防烟分区了,而且好几个!个人意见。
    2013-12-06 08:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • king2006_lyt
    king2006_lyt 板凳
    恩,刚看了这相关的文章,
    2010-01-17 11:23:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 601 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

玻镁板风管制作标准谁知道急

现工地在做玻镁板复合风管,项目负责人开工时没说,现在突然说要我不知道哪里有,请知道的朋友告诉我 非常感谢!

回帖成功

经验值 +10