土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于换热站,锅炉房水泵压力的问题探讨

关于换热站,锅炉房水泵压力的问题探讨

发布于:2010-01-06 20:41:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在论坛中发现有个热帖是这样的:换热站循环泵铭牌扬程32米,流量50立方米,二次网静压0.44Mpa,循环泵启动后,吸口0.44Mpa,出口仅0.56MPa,请问都有什么原因可以导至循环泵扬程仅达到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76。
鄙人在设计中正好做了一个和这个问题非常相似的问题,是一个某政府机关部门机关宿舍的改造锅炉房,情况是这样的 设计三台功率为1.4MW的区域锅炉房,总功率为5.6MW,选择根据供热工程按供回水水温为85/60设计,这样计算下来,设计水泵的流量为50立方米,由于最远的楼距锅炉房为150米,考虑沿程阻力为100Pa/m,局部阻力为沿程的50%考虑,这样选择的了32米杨程考虑。静压定压为32米,
运行中,锅炉供回水水温为75/60度,温差为15度,杨程为15米左右,但是末端热量略低(阐述一下这个低的概念,由于是政府部门的机关宿舍要求高,需要家里穿短袖,衬衣赶紧不冷,我估计这样最低得有25度),但是达到18~20度左右。还到一点说明,这个外线管网和锅炉房同时改造,根本没有做任何的调试,但是他们管理部门不同意,要求更换水泵,就说末端不热,现在正在换大频率的水泵。
由此我就在思考这个问题,第一为啥水泵设计的水温和实际水温差这么大,温差也差距大(现在北京最低气温-16.7度)。第二,为啥水泵的实际工况和实际差距这么大.第三个问题,锅炉设置85度关闭,40度开启,为啥总烧不到85度,不停机呢。

[ 本帖最后由 lrg502 于 2010-1-7 09:42 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zlwczhb1
    zlwczhb1 沙发
    学习了
    2010-07-02 12:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • youlf
    youlf 板凳
    供暖,看起来简单,其实中间东西很多的啊。
    2010-01-19 09:44:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】蒸压釜与饱和蒸汽压-建材行业

我们想买一台试验室用的蒸压釜,希望压力能保持在1.3MPa,误差为0.1MPa,由于试验室建在市区,所以不能提供蒸汽或者烧锅炉,希望采用电加热水产生饱和蒸汽压来达到目的。但查了很久,也联系了几个设备厂家,联系得都不是很顺畅。 水的饱和蒸汽压在188度时为1.2MPa(参见附件水在不同温度下的饱和蒸汽压表),而随着温度的上升,压力的变化幅度很大,精度很难控制。工业化生产中很多加气混凝土砌块厂是用电厂过热蒸汽来解决这个问题的,请说明为什么用电加热水产生压力的方式不可行而蒸汽或锅炉可行?就没有办法可想吗?如果用红外加热的方式呢?

回帖成功

经验值 +10